abdo1234@:
Salut je suis nouveau bon voilà j'ai un onduleur AP-650VA HS j'ai testez tous les composants je pense qu'il son parfait vue l'état visuel et les tests.
j'ai trouver des relais de ref honko pah-1a-12s et honko pah-1c-12s et je n'ai aucune idée comment les testez merci
Électro-Bidouilleur:
Bonjour,
Déjà par le numéro, on déduit que ce sont des relais à bobine 12V. Les contacts de la bobine sont habituellement à une des extrémités du boîtier. Avec un ohm-mètre vous devriez mesurer une résistance que quelques centaines d'Ohms sur la bobine du solénoïde. Appliquez y 12V CC et il devrait cliquer (J'assume ici que ce sont des relais momentanés).
Le reste des broches sont les différents contacts du relai. Amusez-vous à trouver les contacts normalement ouverts et normalement fermés avec l'ohm-mètre, tout en appliquant le 12V sur la bobine pour changer l'état du relai.
Tout cela ne vous donnera pas les spécifications en tension et courant maximums cependant...
francoisp31:
MErci j'allais poser une question du meme style ; du coup j'ai ma réponse :)
Électro-Bidouilleur:
Hmmm... une bonne idée de vidéo!