Le système que j'utilise est de type GTC (gestion technique centralisée) C'est un S50 de marque Sofrel ça ne ce fabrique plus depuis 20 ans.
C'est facile à programmer très fiable et j'ai plein de cartes d'acquisitions d'avance mais c'est totalement incompatible avec le web.
Je joins un extrait de la doc.
C. Paramétrage d’une liaison MODBUS Maître
En mode MODBUS MAàŽTRE, S50 est utilisé comme système de surveillance d'un ou plusieurs
esclaves.
S50 peut effectuer les opérations suivantes :
• lecture d'un bit ou de plusieurs bits dans l’esclave
et affectation de ces bits en tant que TS ou TC du Poste Local,
• lecture d'un ou de plusieurs mots dans l’esclave
et affectation de ces mots en tant que TM ou TR du Poste Local,
• lecture d'un ou de plusieurs doubles-mots dans l’esclave
et affectation de ces doubles-mots en tant que TL du Poste Local.
S50 peut également émettre des consignes à l’esclave :
• écriture d'un ou de plusieurs bits issus de TS ou TC,
• écriture d'un ou de plusieurs mots issus de TM ou TR,
• écriture d'un ou de plusieurs doubles-mots issus de TL,
• écriture d'un ou de plusieurs mots pour la mise à l'heure d'un automate
ou d’un autre Poste Local S50 (à partir de la version 3.20).