Bonjour ER,
Je ne pense pas que ce que tu simules et qui est tout à fait normal soit un problème et donc un exemple d'application des Surge protectors, à part lors de la coupure de l'alimentation de la self
Il y a beaucoup de domaines d'application de ces Suppresseurs de Surtension.
Dans le cas des alims à découpage type PC ou des onduleurs type UPS, le dispositif de protection est du type MOV et toujours derrière un fuse. Il est parfaitement justifié par le fait que la tension secteur attaque directement le pont redresseur, le condo de filtrage et les semi-conducteurs de découpage. C'est le secteur qui véhicule des surtensions (parfois conditions orageuses) mais surtout parasites de moteurs, etc. Ce que beaucoup ignorent c'est que les gnons que reçoit le MOV finissent par baisser sa tension de protection et qu'il se suicide faisant sauter le fuse. Le membre Tarharnak a créé un fil avec des photos;
http://forum.bidouilleur.ca/index.php?topic=882.msg5863#msg5863Les TVS sont plus petits que les MOV et moins costaud. Cyrob en fait grand usage sans doute par ce qu'il a pléthore de moteurs, de relais et d'équipements à protéger.
Dans mon cas, il s'agit de protéger une alim Haute Tension linéaire (40V...400V) de mon cru (terminée, testée et qui fera peut être l'objet d'un fil car j'y ai découvert des pbs avec les MOSFet de puissance utilisés en régime linéaire (cela l'avait été bien sûr avant moi : Nasa, Infineon mais très peu connus). Je veux empêcher des surtensions au secondaire du transfo HT (tension non régulée max de 450V) pour protéger les bipolaires de la régulation. En fait derrière un transfo 50Hz je ne pense pas que des tensions parasites élevées très rapides puissent "passer" mais ça ne coûte pas grand chose que de protéger au primaire.
Que ce soit des TVS ou des MOV, la difficulté est de choisir le bon composant selon ses specs qui protégera mais ne sera pas sollicité "trop tôt".
Bonne journée
[Edit]: le temps de réponse des TVS est
beaucoup plus rapide que 1µs.... Voici les données de Fairchild/ ON Semi pour les P6KE:
Fast Response Time; Typically < 1.0 ps from 0 V to BV for Uni-directional and 5.0 ns for Bi-directional
Yffig