Voir: http://ve2azx.net/technical/Trucs-Transfo.pdf
Salutations,
Jacques
Excellent! Il y a certains de ces trucs que je ne connaissais pas. Avec Jacques, on en apprend à chaque fois! ;)
Super infos, merci.
"branché en opposition" c'est enroulé dans le sens inverse du secondaire je suppose ?
"La fréquence Fc (Hz) de coupure" c'est la fréquence qui sera "perdue" a cause de l'inductance ?
Hello,
2 tableaux sur la relation R primaire / P sortie pour 220 V / 50 Hz :
https://www.dropbox.com/s/npljf72155hjpb9/Mesure%20R%20primaire%20et%20Puissance%20de%20sortie.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zh17pqdefftic29/Relation%20R%20primaire%20et%20Puissance%20de%20sortie.jpg?dl=0
Très bonne vidéo comme d'hab et toujours aussi plaisante à regarder !
V
Frédéric
Branché en opposition, c'est brancher en opposition de phase. Alors les tensions de chacune des sources vont se soustraire.
Avec un branchement en série, ou en phase, le tensions s'ajoutent. C'est le cas lorsque les enroulements sont dans le même sens.
À la fréquence de coupure l'amplitude du signal au secondaire est atténuée de 30%.
Dans le cas du transformateur de courant, l'atténuation augmente quand on diminue la fréquence, en dessous de la fréquence de coupure. C'est un filtre de type passe-haut.
Jacques
PS Merci Frédéric pour le tableau !
Merci pour les précisions, voici une vidéo bien intéressante sur le sujet
https://www.youtube.com/watch?v=QGsWM9R2tTM&index=1&list=LLbe5yR7gQSxuMC7pR2MCE5A