Merci papyblue et loulou31 pour vos réponses.
Quelques points d’éclaircissement: en France, il n'y a pas de norme qui impose le côté phase et neutre, c'est plus une habitude. C'est pour ça que j'ai prévu dans la partie électronique un détecteur qui mesure la tension entre neutre et terre, et phase et terre de façon ponctuelle et en utilisant un courant de quelques centaines de µA, ce qui fait que même s'il y a un défaut de terre, cette mesure ne présente pas un danger pour l'utilisateur (le défaut de terre sera alors aussi détecté et signalé).
J'ai prévu de mettre un inverseur phase/neutre manuel. Au début j'avais mis un relais DPDT, mais vu que le sens ne devrait pas changer souvent, voir jamais, c'était un peu trop à mon goût. Je me contente donc d'une notification de l'utilisateur (moi lol) m'indiquant de mettre l'inverseur sur l'autre position. Après, oui, mon montage fonctionne indifféremment du côté où se trouvent la phase et le neutre, c'est plus pour que je sois sûr en sortie où elle se trouve.
Enfin, dans la partie puissance j'ai des relais qui me permettent de couper phase ET neutre, ce qui contre-balance le fait que le disjoncteur ne soit que sur un des côtés. J'ai une mesure de courant et de tension, ce qui me permet de couper électroniquement le circuit (via ces relais) et certainement plus vite que ce disjoncteur qui est là plus au cas où il y a une défaillance grave du système.
La charge peut être un peu tout et n'importe quoi (objets à tester/réparer). L'interrupteur ici est l'interrupteur général du montage. Ce n'est pas lui qui établira la puissance, cela sera fait par des relais dans la partie puissance. Il n'est pas censé non plus la couper, mais cela reste une possibilité en cas de défaillance grave du système, sachant que j'ai déjà un interrupteur qui coupe le 12V qui alimente l'ensemble des relais ce qui devrait déjà fournir un moyen fiable de couper la puissance. Pour le coup, que ce soit pour les relais, l'interrupteur ou les inverseurs, j'ai commandé chez des professionnels, des composants de qualité, je ne me suis pas risqué à de l'eBay ou vendeur chinois inconnu. Exemple: relais Finder 62.32.9.012.0040, inverseur 440-6840 de chez RS, etc.
Je n'ai pas publié le reste car c'est encore en design et ça aurait rajouté de la complexité à la question pour rien. Je le ferais lorsque ce projet sera plus abouti. Pour l'instant ce sont plus des POC (Proof Of Concept) de chaque partie.
Quelques points d’éclaircissement: en France, il n'y a pas de norme qui impose le côté phase et neutre, c'est plus une habitude. C'est pour ça que j'ai prévu dans la partie électronique un détecteur qui mesure la tension entre neutre et terre, et phase et terre de façon ponctuelle et en utilisant un courant de quelques centaines de µA, ce qui fait que même s'il y a un défaut de terre, cette mesure ne présente pas un danger pour l'utilisateur (le défaut de terre sera alors aussi détecté et signalé).
J'ai prévu de mettre un inverseur phase/neutre manuel. Au début j'avais mis un relais DPDT, mais vu que le sens ne devrait pas changer souvent, voir jamais, c'était un peu trop à mon goût. Je me contente donc d'une notification de l'utilisateur (moi lol) m'indiquant de mettre l'inverseur sur l'autre position. Après, oui, mon montage fonctionne indifféremment du côté où se trouvent la phase et le neutre, c'est plus pour que je sois sûr en sortie où elle se trouve.
Enfin, dans la partie puissance j'ai des relais qui me permettent de couper phase ET neutre, ce qui contre-balance le fait que le disjoncteur ne soit que sur un des côtés. J'ai une mesure de courant et de tension, ce qui me permet de couper électroniquement le circuit (via ces relais) et certainement plus vite que ce disjoncteur qui est là plus au cas où il y a une défaillance grave du système.
La charge peut être un peu tout et n'importe quoi (objets à tester/réparer). L'interrupteur ici est l'interrupteur général du montage. Ce n'est pas lui qui établira la puissance, cela sera fait par des relais dans la partie puissance. Il n'est pas censé non plus la couper, mais cela reste une possibilité en cas de défaillance grave du système, sachant que j'ai déjà un interrupteur qui coupe le 12V qui alimente l'ensemble des relais ce qui devrait déjà fournir un moyen fiable de couper la puissance. Pour le coup, que ce soit pour les relais, l'interrupteur ou les inverseurs, j'ai commandé chez des professionnels, des composants de qualité, je ne me suis pas risqué à de l'eBay ou vendeur chinois inconnu. Exemple: relais Finder 62.32.9.012.0040, inverseur 440-6840 de chez RS, etc.
Je n'ai pas publié le reste car c'est encore en design et ça aurait rajouté de la complexité à la question pour rien. Je le ferais lorsque ce projet sera plus abouti. Pour l'instant ce sont plus des POC (Proof Of Concept) de chaque partie.