sylvainmahe:
Bonjour à vous, je souhaite savoir si les calculs suivant (pour des charges pures) sont corrects ?

Calcul de la puissance active électrique pour une charge résistive :
P = Urms × Irms × cos(0)

Calcul de la puissance active électrique pour une charge capacitive :
P = Urms × Irms × cos(-90)

Calcul de la puissance active électrique pour une charge inductive :
P = Urms × Irms × cos(90)

Calcul de la puissance apparente électrique pour une charge résistive :
S = Urms × Irms

Calcul de la puissance apparente électrique pour une charge capacitive :
S = Urms × Irms

Calcul de la puissance apparente électrique pour une charge inductive :
S = Urms × Irms

Calcul de la puissance réactive électrique pour une charge résistive :
Q = Urms × Irms × sin(0)

Calcul de la puissance réactive électrique pour une charge capacitive :
Q = Urms × Irms × sin(-90)

Calcul de la puissance réactive électrique pour une charge inductive :
Q = Urms × Irms × sin(90)


Merci

sylvainmahe:
Grandeurs physiques que j'aimerais faire vérifier également si vous pouvez m'aider :

La puissance active électrique :
C'est la puissance électrique moyenne pendant une période en régime
alternatif.
Son unité de mesure s'exprime en watt (W).
Dans les formules c'est la lettre P.

La puissance apparente électrique :
C'est le produit de la valeur efficace de la tension électrique par la
valeur efficace de l'intensité électrique en régime alternatif.
Son unité de mesure s'exprime en voltampere (VA).
Dans les formules c'est la lettre S.

La puissance réactive électrique :
C'est la partie imaginaire de la puissance apparente électrique en
régime alternatif.
Son unité de mesure s'exprime en voltampère réactif (var).
Dans les formules c'est la lettre Q.

Merci d'avance

loulou31:
Bonjour,

C'est juste sauf pour le cas avec sin(-90) qui donne -1 ce qui donnerait une puissance négative...

Jean-Louis

sylvainmahe:
Bonjour Jean-Louis, ok merci.

Mais donc il n'y pas un retard de -90° de la tension par rapport à l'intensité, mais plutôt 90° ?
Il me semble que c'est pour ça qu'il y a une 4ème puissance avec la fonction abs() afin de ne prendre que la partie absolue et positive ?

Qu'en est-il de cos(-90) (ce qui donne 0) pour rester cohérent ?

Merci

Navigation

[0] Index des messages

Utiliser la version classique